PT手车放在进线柜还是提升柜上好
trift
trift Lv.2
2013年06月13日 22:13:05
只看楼主

各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。

各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。
本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。 I]W2K{2IA(6B%_ULU[%V{9N.jpg
进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:
1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。
2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。

如果将PT手车放在提升柜上,则PT一次电压取自它所在母线段,逻辑关系较为简单。
但是有个问题就是,因为高压系统可能会出现短时并列运行的(即1#进线开关、2#进线开关和联络开关同时闭合,此要求供电局已认可),如果在只有1#进线工作时,然后需要进行并列运行,在已知2#进线有电(有带电显示),但是没有具体电压值(无PT)时,是否可行?是否会有隐患?

不知道是否考虑合适?抑或是有其他方案?谢谢

I]W2K{2IA(6B%_ULU[%V{9N.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年02月11日 16:13:58
12楼
偶改主意了,进线PT放在电缆进线柜,就是进线隔离+进线PT,进线断路器装在第二个柜。
回复
engineershao
2014年02月12日 14:57:14
13楼
我觉得还是放在计量柜后面的提升柜比较好。
回复
ttiiee
2014年02月12日 16:12:38
14楼
进线隔离柜(放置PT)+进线断路器柜+计量柜(提升)+变压器柜+联络柜+隔离柜,这样不是挺好
回复
rocket1981
2014年03月03日 10:57:47
15楼
一般这种方案PT是不用做成手车,放置于下部
回复
xxh19880722
2016年06月27日 08:41:06
16楼
进来学习了
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开