排烟量及风管选择的问题
sundanyangsdy
2013年04月29日 20:53:07
来自于通风排烟
只看楼主

是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速计算,风量走道面积乘以60m3/h。 这样一来有个问题,最不利工况应该就是地下室(离风机最远的排烟口)风口打开排烟。可是,这时的风机处于额定状态,地下室风管内的流量也是风机流量,这个流量下,风管内的风速几乎是规范风速的两倍,这就不合规范了。

这样一来风压计算也就很成问题了,求解。。

这个问题怎么解决呢? 是要把每层每个防烟分区的管路截面积都按风机风量选定?还是我对最不利工况理解错误?还是计算风压另有方法?

打这么多字不容易,在线等回复,希望五一节过后就能把防排烟系统做完。

P.S. 祝大家五一劳动节快乐!
免费打赏
laodadetudi888
2013年08月16日 10:36:54
12楼
aionyu 发表于 2013-8-15 20:31 楼主忽略了一个状态,叫非额定状态~~单纯考虑一个分区的话,风机按道理是不能在额定状态的~因为分 …我觉得是跟楼主说的不是一个问题
回复
laodadetudi888
2013年08月16日 11:18:19
13楼
首先,我觉得是要搞清楚60和120的区别:单个防烟分区,面积乘以60,再乘以漏风系数1.1~1.2=排烟风量;2个或者2个以上防烟分区,面积乘以120,再乘以漏风系数1.1~1.2=排烟风量。
结合楼主说的问题,垂直方向,每一层都是一个防烟分区,所以算排烟量的时候,是乘以120,着火时,是打开着火层和相邻的一层(烟气往上跑,打开上一层比较合理)。
LZ说的问题,地下一层,地上18层:根据排烟量选定风机,再根据风机风量确定竖井大小(土建管井一般不超过15m/s),最后,确定排烟口的面积(一般风速不超10m/s),这样地上部分就做好了,肯定没有问题的。
再说地下部分:着火时,同时打开地下一层和地上一层,风机风量去除一层的排烟量,剩下的算给地下部分,再算排烟口的面积(风速不超过10m/s)。
回复
dingzheng2
2013年12月07日 17:42:32
14楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
九天之上
2013年12月09日 11:16:59
15楼
13#的回答真不错!!!
回复

相关推荐

APP内打开