请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
12楼
模型中改上节点高,构造上加强即可。
回复
13楼
我通常是在大梁两端加端柱,对梁形成有效的约束。梁高通常取室内外结构板高差加上地下车库顶板厚度(不考虑车库次梁搭过来的情况,也尽量避免这种情况)
回复
14楼
应该加厚形成端柱,这样就能更好的增强它的受力强度
回复
15楼
我觉得可以做成双梁 然后两个梁之间做成挡墙
回复
16楼
把图发上来看看,指出是哪一根梁,这样最好!
回复
17楼
最好是有图,这样说不太清楚。:):):):)
回复
18楼
可以做双层梁,梁中间做构造,注意防水。
回复
19楼
我们院的通常做法是加高梁高,两高为结构板高差+室外板厚或其上所搭次梁的高度。加高的梁按框架梁设计,两端的剪力墙要加强,墙厚按规范取
回复
20楼
我觉得可以做成双梁 然后两个梁之间做成挡墙
回复
21楼
感谢感谢。
回复