请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
2楼
自己先顶一个 。
回复
3楼
把图发上来看看,指出是哪一根梁,这样最好!
回复
4楼
帮你顶一个
回复
5楼
最好有图纸,方便分析
建议把两端墙体加厚,形成端柱
回复
6楼
这个问题普遍存在,把墙肢加长或者加粗或者加端柱
回复
7楼
期待高手的经验!
回复
8楼
应该把墙肢加厚或者加端柱解决