地下车库和主楼交接部位的边界梁如何考虑?
zysqaz
zysqaz Lv.3
2013年04月14日 20:05:31
只看楼主

请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。

请教高手、前辈一个问题,地下车库和主楼交接部位的边界梁在pkpm中怎么输入?情况是这样子的,车库部分地下室顶板覆土1.2m,主楼室内标高和覆土顶标高还有300mm高差,地下车库顶板250mm,如果主楼部分的地下室外围有的地方不做混凝土墙,就要做梁或者连梁(暂时考虑地下车库的次梁不搭接在此部位),那么在模型中梁或者连梁的高度取多少呢?在pkpm模型中都取为1750mm?还有一个问题,若是此梁两端或者一端的墙长度比较小(750mm),若果按照1750mm的梁或者连梁输入,墙肢的配筋很大,怎么解决啊 。期待解决ing。。。。。。。。。
免费打赏
liuchuan00
2013年04月21日 20:17:11
22楼
看完回帖是种美德
回复
liuchuan00
2013年04月21日 20:27:38
23楼
看完回帖是种美德
回复
lk20051761
2013年04月22日 16:00:46
24楼
地下车库和主楼连接的地方应该有框架柱和梁吧(或者端柱),毕竟你车库和主楼有那么大的高差,光在墙肢上加梁不太合适
回复
魔幻战神
2013年08月06日 09:48:05
25楼
我们这边经验有两个:1.做成深梁;2.做成双梁,中间间隙做混凝土墙劳挡土。
回复
结构老卢
2013年08月06日 10:18:30
26楼
来张图看看,墙肢配筋大可以加扶壁柱试试。
回复
happysky336521
2016年02月28日 12:30:24
27楼
一般就是室内外高差+地下车库顶板厚度,就算做成双梁 由于假如主楼梁高比较高,两根梁比较近,施工就比较困难,一般施工方自己也会一齐浇掉。。。
回复
jst20100705
2016年03月07日 07:50:15
28楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开