地下室集水坑可以靠近墙柱吗?
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2013年02月25日 04:23:25
只看楼主

一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。

一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。

不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?

有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
免费打赏
lj2king
2013年02月27日 23:51:30
12楼
nmgbtfyq 发表于 2013-2-25 07:41 集水坑一般都是靠墙布置就可以的,不要靠近柱子。人防内的集水坑一般是采用0.5*0.5*0.5的。对结构的影响不是 …集水坑靠墙或者靠近柱子都是可以的,集水坑的设置具体位置一般由建筑根据结构柱子承台进行调整,我们专业只要相应设置好潜污泵和设计好管道的安装(埋设)走向即可如果地下室有垫层的话潜污泵出水管就会沿垫层敷设如果没有垫层就把潜污泵的出水管在结构板内敷设(施工时会提前安装预埋)。“人防内的集水坑一般是采用0.5*0.5*0.5的。”严重的不认同,人防洗消的时候潜污泵都无法安装进去。一般常规都是1.0x1.0x1.0
回复
waterdn
2013年02月28日 08:16:54
13楼
集水坑及排污泵做法可以参《小型潜水排污泵选用及安装》 01S305
回复
aabbcc
2013年02月28日 09:26:01
14楼
canyue55 发表于 2013-2-28 08:16 集水坑及排污泵做法可以参《小型潜水排污泵选用及安装》 01S30508S305。双泵固定自耦式不小于1.7x1.4x1.5*H)
回复
aabbcc
2013年02月28日 09:26:23
15楼
1.8x1.4x1.5(H)
回复
ljp493075679
2013年02月28日 09:36:40
16楼
canyue55 发表于 2013-2-28 08:16 集水坑及排污泵做法可以参《小型潜水排污泵选用及安装》 01S305现在已用08S305了。
回复
郑工
2013年02月28日 11:44:58
17楼
要和结构商量,主要是他们在柱子边上有承台等。。。。。。
回复
charles1016
2013年03月01日 09:14:38
18楼
靠墙就行了,结构说的是对的,尽量放在两柱之间,还要把结构的基础模板拿来对照一下调整
回复
honner
2013年03月04日 03:16:26
19楼
这个主要是考虑结构便于施工,要是真的要做,可以降沉台,实际做一般都是尽量避开沉台。
回复
无间道
2013年03月04日 07:17:28
20楼
本帖最后由 dbjlsxz 于 2013-3-4 07:18 编辑

积水坑以及其他一些功能性的构件布置的具体位置宜避开结构受力构件。这是最合理,也最经济,同样最实用的基本原则。只要能做到这些,放在那里都合适。你能理解吗?
回复
as43695we
2013年03月05日 13:38:40
21楼
这个没关系,结构的基础是可以下沉的,只要你的集水坑定位准确,提给结构,让他们调整基础深度就可以了
回复

相关推荐