求教给水分区的问题
god_bless
god_bless Lv.2
2013年01月31日 14:59:52
只看楼主

无负压变频泵供水,最合理的分区应该是几层一个区,层高3米。按照入户压力不大于0.35mpa的话,可以算成35÷3=11有点不对吧。

无负压变频泵供水,最合理的分区应该是几层一个区,层高3米。按照入户压力不大于0.35mpa的话,可以算成35÷3=11有点不对吧。
免费打赏
晴天°
2013年02月05日 15:08:14
13楼
QQ群230842372 这个群之前也讨论过这样的问题。没有确切的分区方式,只要符合规范和实际要求都是合理的。
回复
一生为水
2013年02月05日 19:19:27
14楼
楼上的正解。。。。但是我还是有点不太明白。。。。
回复
wzsbhyz
2013年02月06日 00:26:17
15楼
高中低三区 较妥
回复
kashev
2013年02月06日 00:50:12
16楼
没有确切的分区方式,只要符合规范和实际要求都是合理的。
回复
god_bless
2013年02月16日 09:13:17
17楼
继续盖楼。希望有我想知道的答案。
回复
ecit06033110
2013年02月16日 10:26:09
18楼
咨询当地自来水公司 很多自来水公司有地方要求
回复
火山冰释
2013年02月16日 12:54:21
19楼
二楼的七、八层是对的,要保证在最不利分区处的压力0.1MPa,则有(0.35-0.1)/3=8.33
回复
wqw0112
2013年11月08日 00:55:26
20楼
同意19楼说的:victory:
回复
wqw0112
2013年11月08日 00:56:39
21楼
wqw0112 发表于 2013-11-8 00:55 同意19楼说的节能住宅给水系统分区和分区层数探讨_刘德明
回复
一生为水
2013年11月10日 20:27:51
22楼
v培训_火山冰释 发表于 2013-2-16 12:54 二楼的七、八层是对的,要保证在最不利分区处的压力0.1MPa,则有(0.35-0.1)/3=8.33明白了,谢谢。。。
回复

相关推荐

APP内打开