高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?
zl0128
zl0128 Lv.2
2007年08月24日 12:29:00
只看楼主

高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?有没有强制性的规定?谢谢大家!

高层住宅给水分三个区,3根给水立管能否设在套内?
有没有强制性的规定?谢谢大家!
免费打赏
visitor
2007年08月24日 12:47:55
2楼
不允许

住宅建筑规范 8.1.4
本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。
回复
somebody665
2007年08月25日 15:44:00
3楼
可设管道井,最好将供热管道、排水管道等一齐设计在管井中
回复
xhg-xu
2007年08月26日 19:15:16
4楼
还是设置管道井比较好.
回复
xhg-xu
2007年08月26日 19:16:11
5楼


请问:你一般都做多大的管道井?
回复
freeman207
2007年08月29日 18:17:02
6楼
住宅建筑规范8.1.4规定住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线,不应布置在套内。
回复
chen200695
2007年08月29日 19:33:44
7楼
8.1.4 为便于给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)的维修和管理,不影响套内空间的使用,本条规定上述管线不应布置在套内。

实践中,公共功能的管道、阀门、设备或部件设在套内,住户在装修时加以隐蔽,给维修和管理带来不便;在其他住户发生事故需要关闭检修阀门时,因设置阀门的住户无人而无法进入,不能正常维护,这样的事例较多。本条据此规定上述设备和部件应设在公共部位。

给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管)应设置在套外的管井内或公共部位。对于分区供水横干管,也应布置在其服务的住宅套内,而不应布置在与其毫无关系的套内;当采用远传水表或IC水表而将供水立管设在套内时,供检修用的阀门应设在公用部位的横管上,而不应设在套内的立管顶部。公共功能管道其他需经常操作的部件,还包括有线电视设备、电话分线箱和网络设备等。

回复

相关推荐

APP内打开