请教:高层住宅给水减压问题
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2006年08月16日 14:14:36
只看楼主

现在正接手的一个工程,两个高层,一二层是整体商场,然后一栋是10层,最高层标高28米,另外一栋15层,最高层标高41.6米。然后一二层采用市政给水供水,三层用变频泵变频供水,三层标高8米,地下室设生活水池,屋顶不设生活水箱。现在有人建议分两个区,那么是不是地下室水泵也要设两套呢? 现在甲方只想设一套 能不能在三到六层设减压阀后在接水表进入各户啊? 请各位大哥指教。。 谢谢

现在正接手的一个工程,两个高层,一二层是整体商场,然后一栋是10层,最高层标高28米,另外一栋15层,最高层标高41.6米。然后一二层采用市政给水供水,三层用变频泵变频供水,三层标高8米,地下室设生活水池,屋顶不设生活水箱。
现在有人建议分两个区,那么是不是地下室水泵也要设两套呢?
现在甲方只想设一套 能不能在三到六层设减压阀后在接水表进入各户啊?
请各位大哥指教。。
谢谢
gzfire88
2006年08月16日 23:13:45
2楼
对于41.6米的那一栋,你可设两个区,8-15为高区,7层以下为低区,在第7层或在地下层设减压阀。
回复
shizi_22
2006年08月16日 23:25:10
3楼
谢谢啦
回复

相关推荐

APP内打开