某高层住宅小区给水、消防管网
身怀绝技
2007年06月29日 13:09:05
只看楼主

请问,对于有六栋高层住宅楼(最高23层)的住宅小区(设有单独的地下停车库),可否将小区的生活用水及消防管网合用?

请问,对于有六栋高层住宅楼(最高23层)的住宅小区(设有单独的地下停车库),可否将小区的生活用水及消防管网合用?
免费打赏
zzx1354
2007年07月01日 11:45:07
2楼
生活给水和消火栓给水可以合用的,但是最好与喷淋管网分开
回复
身怀绝技
2007年07月01日 15:13:22
3楼
可以和室内消防管网合用?
回复
visevesa
2007年07月02日 14:11:14
4楼
对于你的设计条件,现在很少有人这样设计了.
生活消防各自独立
回复
身怀绝技
2007年07月03日 23:04:52
5楼
也就是说可以合用??
回复
poedan
2007年07月04日 00:37:55
6楼
生活给水系统与室外消火栓给水系统可以合并,这样做就是高压消防系统了!泵的扬程和流量,以及水箱的容积都有要求了!现在规范不是要求生活水池与消防水池要分开吗?所以不是很提倡这样做!但是我还是见过这样做的楼盘!