先看看规范的规定,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014相关条文:
6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
如果是一个小型低、多层住宅小区,室外消火栓设计流量15L/s,按6.1.3-1条,可采用一路消防供水、室外消防给水管网可采用枝状管网。按8.1.2-1条,向两栋或两座及以上建筑供水时,消防给水应采用环状给水管网,向室外环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条。
那么,小型低、多层住宅小区消防给水接口到底设置2个引入管、或1个引入管呢?
2楼
8.1.2指的应该是室内消防系统的管网
回复
3楼
凌乱了。。。
回复
4楼
我的理解是对于多层住宅小区,一般都是考虑消防和给水合用一套管网,因为多层住宅基本没上室内消火栓,主要都是室外消火栓,既然这样的话还是引两路形成环状稳妥。
回复
5楼
国内的规范一般很少有针对性的,概念都是含糊不清的,让人很难理解,到底该怎么做,只能凭经验做,所以还是保守设计的比较好。不出事则好,一出事,这世道倒霉的就是咱们这些底层的执行者,背黑锅的。
回复
6楼
8.1.2条确实没说清楚针对室外还是室内,条文说明也没怎么讲。
借贵宝地,我也来说两句。
同样还有6.1.3条 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,......
7.2.8条 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/S,且从地面算起不应小于0.10MPa。
8.2.2条 低压消防给水系统的系统工作压力。。。,且不应小于0.6MPa。
这室外消火栓管道工作压力到底按0.6MPa,还是0.1MPa?8.2.2条这0.6MPa,是指移动式加压水泵加压前管道还是加压后管道?
回复
7楼
“一路消防供水”跟“输水干管不应少于两条”不是一个概念,一路是指从水厂接到市政给水管网,两条输水干管是指从市政给水管网接两条引入管接入小区室外消火栓给水管网
回复
8楼
ko_be_24 发表于 2015-3-18 21:23 “一路消防供水”跟“输水干管不应少于两条”不是一个概念,一路是指从水厂接到市政给水管网,两条输水干管 …?????我们先看看给水管道系统:水厂—市政管网—小区管网—建筑内部管网,下一级管网与上一级管网的连接管,可理解为是上一级管网对下一级管网的输水干管,也就是下一级管网的引入管。我觉得,规范里的一路消防供水=一条输水干管=一条引入管。
回复
9楼
简单的事情,搞的这么复杂
回复
10楼
很精彩,学习了!
回复
11楼
版专攻 发表于 2015-3-17 11:58 8.1.2指的应该是室内消防系统的管网从《消规》8.1.1条、8.1.3条、8.1.4条来看,是针对市政、室外(8.1.3条含室内),8.1.2条夹在中间,说是针对室内管网,容易造成理解混乱。