高档多层住宅小区是否允许设水箱
jasmaid
jasmaid Lv.3
2003年11月20日 09:04:05
只看楼主

请教高档多层住宅小区是否允许设水箱,具体情况为一全为六层的住宅小区市政水压只有0.2mpa,为解决上面二层供水请教各们有何良策

请教高档多层住宅小区是否允许设水箱,具体情况为一全为六层的住宅小区市政水压只有0.2mpa,为解决上面二层供水请教各们有何良策
fengyun2003
2003年11月20日 17:24:02
2楼
没有规定不允许设啊,不过可以采用新的无吸程直接供水设备啊
回复
zzp
2003年11月20日 18:28:44
3楼
、业主同意当然可以啊!我始终认为水泵-水箱系统从使用、维护和造价上都好过变频系统。
回复
fx_992
2003年11月21日 17:18:45
4楼
没有规定不允许,但现在倾向于不使用屋顶水箱,宜采用变频供水
回复
liu781012
2003年11月22日 00:24:18
5楼
要是用水量不是很大,就用变频设备,要是整个小区公用的话,那还是用水泵水池,不过好象不可能公用,这要涉及到水费问题了。还是觉得变频较好。
回复
lwh_2001a
2003年12月12日 15:38:41
6楼
可以设置一个容量较小的水箱,因为有备无患,且同时用水的可能性较小,也可以采用变频供水
回复
xyb-1999
2003年12月12日 16:28:42
7楼
最好不用水箱,时间长了,不卫生。我建议用变频恒压泵。
回复
xiaodanhai1234
2003年12月12日 16:57:29
8楼
我刚做一个项目,与你情况差不多,我们采用无负压变频供水系统,安装有无负压补偿装置,不用做水池直接从市政取水,无负压补偿装后就是变频泵供水,这样做也可以少占建筑面积(因为没有水池),造价与传统做法差不多.
回复

相关推荐

APP内打开