根据小区最不利点的一幢楼,最上层入户0.15MPa,最底层不大于0.45MPa,来分区。再加上管道到生活泵房的距离计算损失,得出生活泵房的给水加压压力。 那么有一个问题,离生活泵房近的那几幢楼给水分区的最底层就有可能大于0.45MPa了,而且是几乎肯定会大于。请问怎么解决? 难道是离生活泵房近的楼再设减压阀?
根据小区最不利点的一幢楼,最上层入户0.15MPa,最底层不大于0.45MPa,来分区。再加上管道到生活泵房的距离计算损失,得出生活泵房的给水加压压力。
那么有一个问题,离生活泵房近的那几幢楼给水分区的最底层就有可能大于0.45MPa了,而且是几乎肯定会大于。请问怎么解决?
难道是离生活泵房近的楼再设减压阀?
2楼
规范是“不宜”,不是不得。
回复
3楼
建议设置减压阀。
回复
4楼
用减压阀呗,高层建筑生活给水竖向分区后,各分区的下部几层经常会用减压阀的
回复
5楼
个人认为计算以后,泵房较近的与较远的楼房的低层的水压相差不大。
回复
6楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
(条文说明:高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定。一旦产生入户管压力、最不利点压力等超出本条规定时,也要为满足本条文的有关规定采取相应的技术措施。)
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
(条文说明: 建筑高度不超过100m的高层建筑,一般低层部分采用市政水压直接供水,中区和高区优先采用加压至屋顶水箱(或分区水箱),再自流分区减压供水的方式,也可采用一组调速泵供水,这就是垂直分区并联供水系统,分区内再用减压阀局部调压。
对建筑高度超过100m的高层建筑,若仍采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在不安全隐患,而串联供水可化解此矛盾。垂直串联供水可设中间转输水箱,也可不设中间转输水箱,在采用调速泵组供水的前提下,中间转输水箱已失去调节水量的功能,只剩下防止水压回传的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不设中间转输水箱,又可减少一个水质污染的环节和节省建筑面积。)
回复