住宅小区消防给水问题请教
qq1975
qq1975 Lv.2
2009年08月04日 08:34:47
只看楼主

一个有三栋30层住宅楼的小区,消防水池及消防泵房可不可以合用一套系统?求教大家!!!!!

一个有三栋30层住宅楼的小区,消防水池及消防泵房可不可以合用一套系统?求教大家!!!!!
css207
2009年08月04日 12:55:37
2楼
合用一套系统是什么意思?
回复
qq1975
2009年08月04日 15:29:07
3楼
就是合用一个消防水池和一个消防泵房
回复
ruqingbo
2009年08月04日 16:02:22
4楼
一般可以合用一套系统,水池超过500立方米,要分为两格,中间有连通管
再者看看系统的具体设计是怎么做的
因为你的3栋楼属于一个小区,
原则上时可以的
回复
qq1975
2009年08月04日 16:08:02
5楼
住宅小区消防给水问题请教
回复
mingmei
2009年08月04日 17:04:47
6楼
屋顶水箱可以只设一个,设置在最高的建筑顶就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开