请教18层的高层住宅中排水管拐弯及给水分区的问题
zip008
zip008 Lv.2
2008年02月14日 22:42:02
只看楼主

18层的高层住宅其中一至三层为框商店,四层及四层以上为住宅,现在遇到一个问题,就是四层以上的住宅的排水管,在四层以上可以沿墙敷设,到了三层填充墙都给去掉了,这样就导致排水管悬空在那里了,四层以上的排水管选用螺旋管,如果要拐弯的话,该怎样处理(选用特殊配件?)?再一个问题就是,给水考虑分三个区,其中中区是高区经过减压阀减压供给,不知道减压阀的安装需要多大的空间?在设计中需要提供减压阀的哪些数据??请高手不吝赐教!!!

18层的高层住宅其中一至三层为框商店,四层及四层以上为住宅,现在遇到一个问题,就是四层以上的住宅的排水管,在四层以上可以沿墙敷设,到了三层填充墙都给去掉了,这样就导致排水管悬空在那里了,四层以上的排水管选用螺旋管,如果要拐弯的话,该怎样处理(选用特殊配件?)?再一个问题就是,给水考虑分三个区,其中中区是高区经过减压阀减压供给,不知道减压阀的安装需要多大的空间?在设计中需要提供减压阀的哪些数据??请高手不吝赐教!!!
免费打赏
zjabc
2008年02月15日 12:51:09
2楼
三层顶板处横管拐掉;横管采用给水upvc;减压阀空间比较大,实在没办法可以采用垂直安装,采用可调式减压阀就可以了
回复
zip008
2008年02月15日 20:25:31
3楼
竖向空间是有的,谢谢楼上的解答
回复
zip008
2008年02月16日 09:30:32
4楼
拐弯处用upvc的,承压是否可以达到要求??
回复
goutong-niwota
2008年02月16日 13:01:06
5楼
建议水平和弯头部分采用铸铁管
弯头地方采取加固措施
回复
土哥威武
2008年02月16日 18:55:31
6楼
住宅部分的排水立管在三层顶板处汇合,立管与横管的连接采用两个45度弯头(就是乙字弯)连接!
减压阀占的地方很大,你先计算一下管径然后根据管径选用减压阀。垂直安装!
回复
yzh819
2008年02月17日 10:59:47
7楼
同意楼上!
回复
congshengiy
2008年02月26日 11:04:27
8楼
xue xi
回复
赵客缦胡缨
2008年02月26日 13:19:21
9楼
减压阀其实根本不用垂直安装,三层为转换层,18层的商住楼转换层的梁高起码在1.5M-2M之间,在梁间水平安装减压阀即可,规范上是不推荐垂直安装减压阀的,而且垂直安装时水流方向宜向下,整体供水方向却是向上,必将造成管材浪费.
回复
zjw1316189
2008年02月27日 09:57:53
10楼
分区根据水压的大小,一般是下部商业一个区,上部住宅分两个区就行,每个区静水压不超0.35MPa。
减压阀的连接尺寸见标准图集。
住宅部分的排水管在三层天花板下转换,18层的楼排水管用UPVC承压没问题。
回复
yangfan2004_cyp
2008年02月27日 16:15:10
11楼
同意楼上的。但是我觉得四层排水的单独排出,不能直接连到立管上,不然不能满足最低排水支管到立管底部的垂直距离。
回复