求教给水分区的问题
god_bless
god_bless Lv.2
2013年01月31日 14:59:52
只看楼主

无负压变频泵供水,最合理的分区应该是几层一个区,层高3米。按照入户压力不大于0.35mpa的话,可以算成35÷3=11有点不对吧。

无负压变频泵供水,最合理的分区应该是几层一个区,层高3米。按照入户压力不大于0.35mpa的话,可以算成35÷3=11有点不对吧。
免费打赏
版专攻
2013年01月31日 15:03:58
2楼
一个分区最顶一层还需要有流出水头10m左右,还有压力损失。弄下来差不多,7~8层一个分区
回复
god_bless
2013年01月31日 15:05:38
3楼
说的详细点,最好有计算步骤
回复
a6672025
2013年01月31日 15:50:52
4楼
:);P:Q:L:P:o
回复
水水水12345
2013年01月31日 17:33:44
5楼
10层一个分区,分区内底部压力超过0.20MPa的楼层采用支管减压阀,阀后压力0.20MPa
回复
yww694956065
2013年01月31日 20:46:58
7楼
不需要考虑流出水头吗???
回复
god_bless
2013年02月01日 09:27:09
8楼
还是希望给出分区的高手,说下其中的奥妙。
回复
huangzhimin
2013年02月01日 13:54:42
9楼

可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010)第5.4.1条条文说明: 根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定,居住人口在7000人~15000人属于居住小区的规模,2002年修订版的《城市居住区规划设计规范》GB50180已将居住小区的规模定为10000人~15000人,但考虑7000人以上的小区规模已经很大,一旦供水系统发生问题,生活受到影响的人数比较多,为体现以人为本的理念,保证居住小区二次供水的安全性,本规程仍以居住规模在7000人以上视为居住小区。
回复
xiaxiaoyueer
2013年02月01日 14:27:16
10楼
以前做过一个住宅项目,29层,分高中低三个区,1-2层为地区,市政直接供水,3-15层中区,16至29层为高区,然后再第九、二十三层设置减压阀,分别减压后再下行供水。屋顶不单独设置水箱,仅在地下室设置高中区二组变频给水泵。
回复
god_bless
2013年02月01日 14:30:24
11楼
我只想知道为什么是这样分区。从投资和运行费用上是否合理。
回复
wangwei20008
2013年02月01日 16:31:41
12楼
学习了.有好的设想大家分享.
回复

相关推荐

APP内打开