请教高层给水分区的问题
土哥威武
2007年09月04日 21:16:21
只看楼主

我现在做一个商住楼,地下一层(层高4.5米)、地上二层营业层高(4米)、三~二十六层为住宅(2.9米)!!请问该怎样分区!!我现在大概这样想的:共分为3区:1区(-1~2)、二区(3~16)三区(17~26)大家给点意见!!

我现在做一个商住楼,地下一层(层高4.5米)、地上二层营业层高(4米)、三~二十六层为住宅(2.9米)!!
请问该怎样分区!!
我现在大概这样想的:共分为3区:1区(-1~2)、二区(3~16)三区(17~26)
大家给点意见!!
免费打赏
w-jwei
2007年09月04日 23:26:56
2楼
你的市政管网压力多少,底层1到4层尽量要用市政管网压力,二区(3-16)有点高了,十四层层高是40.6米,加上器具流出水头5-10米,还有管道损失,差不多60米了,已经超出规范规定的入户管的压力了,(入户管压力不宜超过0.35MP,给水配水点静压不宜超过0.45MP.特殊情况下,不宜超过0.55MP),
建议:要是市政能有0.25MP,一到五层,市政管网供水,
六到十二层,中区,十三层到二十六层高区,在十三层从立管上分出一个支立管,设减压阀,减至0.35MP 后供十三层到十九层,二十到十六层直接供水,
回复
土哥威武
2007年09月06日 17:58:57
3楼

您看13~26层我从19层分出一个支立管,设减压阀,减至0.35MP 后从供十九层到十三层,您觉的减压阀设在哪一层更好呢????
回复
jinea
2007年09月10日 09:22:15
4楼
减压阀如果选可调式的话,因为阀后压力可以按需可调,所以设在哪一层无所谓,但是减压阀的前后压差要算好,不能超压4公斤,压差也不能过小,不得小于1公斤压差.我们是专业生产"直流式可调减压阀"的厂家,减压阀的布置最适合立式安装而且外形尺寸较小,不锈钢的阀芯.设计时不妨可以考虑选型.我们的电子样本可上网查询:可在"网易给排水"中直接输入"上龙阀门".
回复
jinea
2007年09月10日 09:31:07
5楼
"龙申"牌直流式减压阀组照片 标准安装尺寸可查上龙"电子样本附录二"
回复
liuxbdy
2007年09月12日 16:47:15
6楼
首先,商业和生活水分开设置。故分低区在2层是可行的。但市政水压还是了解清楚最好。2楼提法有误,外网资用水压若为25m,通常供至5层较困难,如果有蹲便器的话(冲洗阀),就供不上了。建议分区以7~8层为宜,故中区可3~18层,高区19~26层。如市政水压能保证30m,建议4~5层以下直接供水。
回复
brfsfei
2008年10月20日 11:33:44
7楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复
luyingzhequjia
2009年09月23日 10:04:51
8楼
厉害
哈哈哈:time:
回复
shlejie
2009年09月23日 10:16:02
9楼
只要控制每个分区最低楼层压力不超过0.35MPa ,最高楼层压力不小于0.1MPa就行了.
回复