大家帮我看看我这个给水分区怎么样
saivet
saivet Lv.2
2008年08月26日 10:27:54
只看楼主

一共18层,下面两层商业,用市政供水,上面16层,层高3米,用变频供水,上面8层,下面8层,中间加减压稳压阀,这样靠谱不PS,市政只能供下面两层

一共18层,下面两层商业,用市政供水,上面16层,层高3米,用变频供水,上面8层,下面8层,中间加减压稳压阀,这样靠谱不
PS,市政只能供下面两层
免费打赏
hf_apm50
2008年08月26日 13:02:05
2楼
8层是3x8=24m,加上最上面一层需要的水头15m,那么最底层水头是39m,超过了0.35MPa,
一般分区6层一区为宜,最好不超过7层

我也是新手,这是个人看法
回复
liujianqing
2008年08月26日 14:30:51
3楼
8层是3x8=24m,加上最上面一层需要的水头15m,那么最底层水头是39m,超过了0.35MPa,
一般分区6层一区为宜,最好不超过7层

我也是新手,这是个人看法
------------------
15米的服务水头那本书有?能否指教。