一共18层,下面两层商业,用市政供水,上面16层,层高3米,用变频供水,上面8层,下面8层,中间加减压稳压阀,这样靠谱不PS,市政只能供下面两层
一共18层,下面两层商业,用市政供水,上面16层,层高3米,用变频供水,上面8层,下面8层,中间加减压稳压阀,这样靠谱不
PS,市政只能供下面两层
2楼
8层是3x8=24m,加上最上面一层需要的水头15m,那么最底层水头是39m,超过了0.35MPa,
一般分区6层一区为宜,最好不超过7层
我也是新手,这是个人看法
回复
3楼
8层是3x8=24m,加上最上面一层需要的水头15m,那么最底层水头是39m,超过了0.35MPa,
一般分区6层一区为宜,最好不超过7层
我也是新手,这是个人看法
------------------
15米的服务水头那本书有?能否指教。
回复
4楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复