在不同的复习资料上看到同一道题目,给出了不同的两个答案。恳请权威回答,谢谢~~~题:某高层公寓,由屋顶水箱供水的最低卫生器具配水点至水箱最高水位的间距为75m,则该给水系统竖向至少应分成( )个区。 A 2; B 3; C 4; D 5。给出的两个不同版本的答案分别是A(2)和B(3)答案A的理解可能就是分区的最大静压为45米,所以直接用75/45,就可以得出2答案B的理解可能是考虑了每个分区最不利层需要10m的进户压力,所以75/(45-10),可以得出3个分区。
在不同的复习资料上看到同一道题目,给出了不同的两个答案。恳请权威回答,谢谢~~~
题:某高层公寓,由屋顶水箱供水的最低卫生器具配水点至水箱最高水位的间距为75m,则该给水系统竖向至少应分成( )个区。
A 2; B 3; C 4; D 5。
给出的两个不同版本的答案分别是A(2)和B(3)
答案A的理解可能就是分区的最大静压为45米,所以直接用75/45,就可以得出2
答案B的理解可能是考虑了每个分区最不利层需要10m的进户压力,所以75/(45-10),可以得出3个分区。
以上纯属个人猜测。企求正解。
2楼
A 2个区,
注意是目是至少就分成.
最不利层,只考虑最上的一层就行了,二个区,可以
实际中,也不会有人,分成三个区.(配合减压阀)
回复
3楼
如果这个高差变成85米的结果是分几个去啊?有点糊涂。
非最不利分区的分区内的高差应该是多少,是45米?还是应该考虑一下分区最上一层进户处最小水压10米的要求?
[
本帖最后由 in-rain 于 2010-7-12 19:35 编辑 ]
回复
4楼
好题,顶起来,好像每年必考。。。还有种类似的是告诉有N层楼,每层三米,算至少多少分区,这俩好像不大一样。。大虾分析下。。
[
本帖最后由 hotsnow992 于 2010-7-12 22:48 编辑 ]
回复
5楼
:victory: 题目要求至少所以分二区
回复
6楼
先要搞清楚每个分区最不利层在哪里?这样问题就解决了
回复
7楼
根据规范3.3.5 规定,应保证各个分区最低卫生器具配水点不能大于0.45MPa,各个分区的最高层住户必须满足0.1MPa的进水压力,所以应分成3个区。 新条文:居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。更应该分成3个区。
回复
8楼
先要搞清楚每个分区最不利层在哪里?这样问题就解决了
回复
9楼
低区由市政管网,中,高区加压,姑分三区
回复
10楼
高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点静水压不宜大于0.45MPa
最少应分二区
回复
11楼
支持2区的!
回复