一道给水分区试题的疑惑
in-rain
in-rain Lv.6
2010年07月11日 23:24:08
只看楼主

在不同的复习资料上看到同一道题目,给出了不同的两个答案。恳请权威回答,谢谢~~~题:某高层公寓,由屋顶水箱供水的最低卫生器具配水点至水箱最高水位的间距为75m,则该给水系统竖向至少应分成( )个区。 A 2; B 3; C 4; D 5。给出的两个不同版本的答案分别是A(2)和B(3)答案A的理解可能就是分区的最大静压为45米,所以直接用75/45,就可以得出2答案B的理解可能是考虑了每个分区最不利层需要10m的进户压力,所以75/(45-10),可以得出3个分区。

在不同的复习资料上看到同一道题目,给出了不同的两个答案。恳请权威回答,谢谢~~~
题:某高层公寓,由屋顶水箱供水的最低卫生器具配水点至水箱最高水位的间距为75m,则该给水系统竖向至少应分成( )个区。
A 2; B 3; C 4; D 5。

给出的两个不同版本的答案分别是A(2)和B(3)
答案A的理解可能就是分区的最大静压为45米,所以直接用75/45,就可以得出2
答案B的理解可能是考虑了每个分区最不利层需要10m的进户压力,所以75/(45-10),可以得出3个分区。
以上纯属个人猜测。企求正解。
免费打赏
littlezhl
2010年08月07日 17:39:23
12楼
支持3区的!要全面理解条文意图
回复
kgq
2010年08月12日 16:04:22
13楼
分成2去
规范说的是静水压力不是动压
进户压力不小于0.1是指动压
两者不矛盾
如动压大于0.35时加减压阀就行了
不影响分区
回复
popyfu
2010年08月16日 20:36:48
14楼
低区由市政管网,中,高区加压, ,要考虑建筑节能的
回复
superzhu0718
2010年08月18日 09:17:57
15楼
我赞成3个区,低区直接用市政供水,中区、高区用泵加压供水,这样比较合理
回复
ljj110
2010年09月07日 17:40:54
16楼
我也支持分3区:lol
回复
lhboy2000cn
2010年09月10日 09:42:17
17楼
到底要不要考虑最不利层满足10m的静水压呢,高手指点。
回复
ltm10
2011年03月01日 15:39:34
18楼
应该考虑吧?3个区
回复
xiaoliu1027
2011年03月03日 15:49:25
19楼
三个区
回复
zhengjianofhust
2011年03月04日 09:13:15
20楼
三个区 顶层水压必然不够 谁能把水箱架高10m 啊!