已知:30层宾馆,层高3m,分区最大静水压不大于0.3MPa。问至少给水分几区? A.3区、 B.4区、 C.5区、 D.6区
已知:30层宾馆,层高3m,分区最大静水压不大于0.3MPa。问至少给水分几区?
A.3区、 B.4区、 C.5区、 D.6区
2楼
B
回复
3楼
谢谢,能不能详细解说一下。
回复
4楼
市政压力分一区
回复
5楼
估计答案是3个分区,如果认真计算,应该是3*30/(0.3-0.07)100=3.9 取4个分区
回复
6楼
请问:0.07是哪来的?能解释一下吗?谢谢!
回复
7楼
因为要考虑用水器具的0.05~0.07的使用水头。
回复
8楼
题目中说明每个分区最大压力0.3MPa应该就已经包括这0.07的器具使用水头……
另外,为什么要考虑市政直接供水的一个分区?题目没有说明
回复
9楼
老王的应该是正解吧。
回复
10楼
这题是否可这样考虑:先计算出建筑物的最小服务水头,按"室外给水规范"估算法,再除以30米,我觉得应是分5个区.不知对否?
回复
11楼
应该是4个分区
回复