求助求助 ~~建筑给水分区如何划分
may527
may527 Lv.2
2013年04月08日 17:42:09
只看楼主

这个住宅有26层,市政管网压力30米,要分成三个区,低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢

这个住宅有26层,市政管网压力30米,要分成三个区,低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢
免费打赏
zypskld
2013年04月09日 20:46:43
2楼
市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米,有的话就可以了 之后我一般是一半一半分 比如10层一个分区 当然你的计算一下2个加压区的水量及扬程 选下加压泵 最好加压泵功率统一 不统一的话调节下分区楼层 然后看下每个加压区最低层压力是否超过35米 超出部分加可调式减压阀就可以了 阀后压力可以取18米或者20米
回复
may527
2013年04月09日 22:26:04
3楼
zypskld 发表于 2013-4-9 20:46 市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米,有的话就可以了 …嗯嗯,挺详细的~十分感谢啊!:lol
回复
rewq911
2013年04月09日 22:30:05
4楼
2楼正解:):)
回复
qingyayouyou
2013年04月10日 11:41:02
5楼
入户压力不大于0.35MPA 分区 、0.35MPA 一般都带5层 3米一层
回复
貌似很忙
2013年04月10日 15:18:41
6楼
建议1~6,7~18,19~26-33
回复
paidaxing527
2013年04月10日 20:58:47
7楼
dodozo 发表于 2013-4-10 15:18 建议1~6,7~18,19~26-33嗯 毕业设计答辩 不知道该怎么解释怎么分的区……
回复
貌似很忙
2013年04月11日 11:25:13
8楼
paidaxing527 发表于 2013-4-10 20:58 嗯 毕业设计答辩 不知道该怎么解释怎么分的区……GB 50015-2003(2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;(基本上就是中区或高区的层高+0.15MPa不大于0.45MPa)2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施(建议设200P减压阀减压,阀门后压力0.15MPa,用户觉得水压过大,可以用入户阀门控制流量以达到进一步减压目的);3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。估算方法,希望对你有帮助
回复
may527
2013年04月11日 14:17:57
9楼
dodozo 发表于 2013-4-11 11:25 GB 50015-2003(2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 …嗯 我再想想 谢啦~
回复
may527
2013年04月11日 19:25:34
10楼
dodozo 发表于 2013-4-11 11:25 GB 50015-2003(2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1 …请问各分区最低卫生器具配水点处的静水压该怎么算呢?
回复
貌似很忙
2013年04月12日 08:21:07
11楼
may527 发表于 2013-4-11 19:25 请问各分区最低卫生器具配水点处的静水压该怎么算呢?卫生器具配水点处的静水压,按照计算水泵扬程那个公式倒推计算可得或查表3.1.14可得卫生器具最低工作压力
回复

相关推荐

APP内打开