高层建筑地下二层,地上20层,设计做了四个分区。是否有必要?这个分区的原理和做法如何?请教各位专家!
高层建筑地下二层,地上20层,设计做了四个分区。是否有必要?这个分区的原理和做法如何?请教各位专家!
2楼
你不说市政水压,不说层高,怎么确定?分区一般都是0.35Mpa为一个区。
回复
3楼
安穆明weibo 发表于 2015-10-15 17:16 你不说市政水压,不说层高,怎么确定?分区一般都是0.35Mpa为一个区。抱歉,我太粗心了。这个项目市政压力0.15MPA,给水竖向分四个区,分别地下四层~地下一层为A区,一层~六层为B区七层~十二层为C区,十三层~十八层为D区;十八层标高61.2米,层高3.6米,-7.2米和室外地面基本持平。请问这种分区是否正确?
回复
4楼
zjg88888801 发表于 2015-10-16 10:53 抱歉,我太粗心了。这个项目市政压力0.15MPA,给水竖向分四个区,分别地下四层~地下一层为A区,一层~六层 …你这样分区有点太多了,我没懂你说的-7.2m和室外地面基本持平是什么意思?但是如果假设你市政埋地1.5m,那其实你A区可以直接从-4F到1F啊。然后2层到10层可以作为一个区,10层至18层可以做一个区。我看你的分区大致的根据为0.2Mpa,这个是节水节能的压力。但是通常都是在入户管上加减压阀的。你这样分区这么多,如果采用并联供水,我觉得设备会很多,而且管理起来麻烦。
回复
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-10-16 11:14 你这样分区有点太多了,我没懂你说的-7.2m和室外地面基本持平是什么意思?但是如果假设你市政埋地1.5m,那 …-7.2m是负二层的底板标高。我的理解也是分区太多。为什么0.2MP就节水节能了?分区太多,设备增加,投资加大,管理成本上去了。而且,现在生活用水泵都是变频泵组,本身就是节能的。还需要增加分区节能吗?
回复
6楼
因为设备所能满足要求的最低工作压力最大为0.15Mpa,《建筑给水排水设计规范》3.1.14延时自闭冲洗阀,最低工作压力:0.10Mpa~0.15Mpa。所有通常加上各种损失,对于住宅0.20Mpa的入户水压就足够了。水压大,在相同的时间内的流量就多,这样肯定就不节水了,富裕的压力势必造成能量的损失。我说你分区多,强调的是你所需的设备多了,投资成本大,维护不便。
回复
7楼
1、富余的压力势必造成能量的损失,我能理解。但是,初期投入的增加和维护成本的增加是否能够在今后的使用过程中省下来,不知道有没有经验数据作为依据。
2、水压大,相同时间的流量就多,这个不一定。因为现在从立管进入客房的时候,如果压力大基本都会安装小型的减压阀,进入户内的压力是可以控制在合理范围内的,一般是0.25mp~0.3mp 。
回复
8楼
一般6层一个分区,没见过7层一个分区的,压力可能会不够,你分四个区没问题。
回复
9楼
f199110 发表于 2015-10-17 13:18 一般6层一个分区,没见过7层一个分区的,压力可能会不够,你分四个区没问题。:handshake
回复