22层办公楼,一层是商业用房。1层层高5.60 m,2-5层层高3.6 m,6-22层层高3.4米。该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?
thinpig 发表于 2015-1-26 17:49 1-4直供5-13低14-22高有依据吗?
回复
4楼
我是来看看的
回复
8楼
元气少女 发表于 2015-1-27 08:49 有依据吗?有的,按照建筑给水排水层数确定建筑内部给水管网所需水压:1层100kp(10m水头),二层120kp(12m水头),三层及三层以上每层增加40kp(4m水头)。由于该办公楼第一层高5.6m(将近两层楼的高度),所以第一层设计水头为120kp,以后每层加40kp,40*3=120kp,一到四楼总水头:120+120=240kp=0.24MP<0.28MP.
回复
9楼
似水流年的禅师 发表于 2015-1-27 15:32 有的,按照建筑给水排水层数确定建筑内部给水管网所需水压:1层100kp(10m水头),二层120kp(12m水头),三 …市政给水网埋地1.1不需要计算吗
回复
10楼
一到四层供得上去么?市政28米的水头,防污隔断阀就要耗掉7-8米左右,水表1-2米,出水水头5米,再计算一下你的管路水力损失(沿程损失加局部损失)。算完这些你看看你还有多少米的水头,直供到四层我看够呛,建议按功能分区,好管理~~~
回复
11楼
cf10086 发表于 2015-1-28 09:07 一到四层供得上去么?市政28米的水头,防污隔断阀就要耗掉7-8米左右,水表1-2米,出水水头5米,再计算一下你 …我们老师说只能到3楼。不知道具体计算方法..
回复
12楼
我都讲得很清楚了,看来你基础知识太薄弱了。。。市政水头减去水力损失不就是能提升的高度了么?
回复
13楼
cf10086 发表于 2015-1-28 10:12 我都讲得很清楚了,看来你基础知识太薄弱了。。。市政水头减去水力损失不就是能提升的高度了么?是啊。。还是在校生。。。照你的说的那些损失就差不多有15米,就只能提升13米了,那市政管网埋地1.1米,不是连3楼都供不到了
回复
14楼
元气少女 发表于 2015-1-28 10:34 是啊。。还是在校生。。。照你的说的那些损失就差不多有15米,就只能提升13米了,那市政管网埋地1.1米,不 …三楼的用水器具不就是9~10米左右的高度么?难道水龙头还在三楼的天花上啊?你还是不清楚啊,自己想想吧。。。
回复