22层办公楼,一层是商业用房。1层层高5.60 m,2-5层层高3.6 m,6-22层层高3.4米。该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?
22层办公楼,一层是商业用房。1
层层高
5.60 m
,
2-5
层层高
3.6 m
,
6-22
层层高
3.4
米
。
该建筑南面和北面各有一条DN400 的市政给水管道,接管点比该处室外地坪面低1.1m,常年资用压力为0.28MPa。
低区由市政管网直供最多能供到几楼?怎么分区比较好?
15楼
cf10086 发表于 2015-1-28 11:27 三楼的用水器具不就是9~10米左右的高度么?难道水龙头还在三楼的天花上啊?你还是不清楚啊,自己想想吧。 …哦哦。。知道了。。谢谢你:handshake
回复
16楼
2楼这个水平就不要出来误导新人了,好吗
回复
17楼
元气少女 发表于 2015-1-28 08:36 市政给水网埋地1.1不需要计算吗分区合理即可
回复
18楼
似水流年的禅师 发表于 2015-1-27 15:32 有的,按照建筑给水排水层数确定建筑内部给水管网所需水压:1层100kp(10m水头),二层120kp(12m水头),三 …你分析的很合理,我没把市政管网埋深高度考虑进去,谢谢!@isaiaheric
回复
19楼
1-4直供
5-13低
14-22高
回复
20楼
10楼说的不错,只能供到三楼具体分析应该是 损失为:引入管水表损失3米 过滤器损失1米 倒流防止器3米 加上管路损失2米 加上埋深1.1米 加上卫生器具最低压力5米 总共16.1米 28减16.1=11.9米 三层楼面标高为9.2米 加上安装高度等等 综上所述只能到三楼。
回复
21楼
地球君 发表于 2015-1-29 09:23 10楼说的不错,只能供到三楼具体分析应该是 损失为:引入管水表损失3米 过滤器损失1米 倒流防止器3米 加 …清楚了!谢谢
回复
22楼
感谢楼主分享
回复
23楼
详细的分析不错哦
回复
24楼
元气少女 发表于 2015-1-28 08:36 市政给水网埋地1.1不需要计算吗经验法是对层高不超过3.5米的民用建筑,是自室外地面算起的。