这样的19层商住楼的给水分区可行不?
liuersi
liuersi Lv.5
2006年11月13日 22:37:46
只看楼主

地下层~二层(商场)由市政给水管网供给,三层~十九层(住宅)由地下层水泵房的变频泵从生活水池抽水加压供给。

地下层~二层(商场)由市政给水管网供给,三层~十九层(住宅)由地下层水泵房的变频泵从生活水池抽水加压供给。
免费打赏
水灾
2006年11月14日 01:03:19
2楼
你自己按照市政水压计算一下,低区能满足的话。3-19层最好是分成2个区,不然层层减压你自己都嫌麻烦,而且这样搞浪费能源