试验消火栓是否要作为最不利点计算?
july0520
july0520 Lv.2
2004年11月09日 20:57:51
只看楼主

请问各位前辈,计算管网所需压力时,试验消火栓是否要作为最不利点计算?

请问各位前辈,计算管网所需压力时,试验消火栓是否要作为最不利点计算?
免费打赏
derricklee
2004年11月09日 20:59:23
2楼
不用,但他的压力也是要满足的
回复
print1982
2004年11月10日 10:18:00
3楼
楼上的,你说不用,但是又说要满足压力。????
不是自相矛盾吗!!它需要的压力是好多???请问??没规范吧!!
《建规》八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
《建规说明》八、 平屋顶上设置的屋顶消火栓,用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能时使用,也可以使用屋顶消火栓扑救邻近建筑火灾,保护本建筑不受邻近火灾的威胁。屋顶消火栓的数量一般可采用一个。寒冷地区可设在顶层楼梯出口小间附近。
它安装的主要目的就是“试验和检查”,不作为最不利点计算。
回复
nyq
2004年11月10日 10:46:47
4楼
楼上说的不错!同意。
回复
nyq
2004年11月10日 10:48:46
5楼
楼上说的不错!同意。
回复
firesystem
2004年11月10日 18:12:11
6楼
3楼,字眼理解很有道理。一般计算时不会有错误,考试时会出错!
本题新颖!好像是消防考试题目。
回复
july0520
2004年11月12日 20:12:34
7楼
谢谢前辈们的指教!小生感激万分!
回复

相关推荐