前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?
前些天审图意见要求消防前室设置两套消火栓,理由是室内两支水柱到达任何一点,因为消火栓与其他防火分区不合用,所以要设置两套。而且违反强条。大家有没有碰到过?
2楼
你的前室面积比较大就需要设置了
回复
3楼
我认为审图的过于教条了,前室能有多大,那么点地方放两个栓有意义吗?
回复
4楼
欢迎大家继续讨论,特别欢迎审图人员、专家指导指导。
回复
5楼
消防前室的栓是供消防队员开路用的,如果消防前室两侧均是防火门的话,一个栓就够了
回复
6楼
不会啊,只要距离能满足规范规定就行了,不一定要两套!
回复
7楼
前室消火栓主要是供消防队员开路之用,大多情况下都不计入室内消火栓数量。消防前室要设二套消火栓到是第一次听到。这个应与审图的沟通下。
回复
8楼
审图的意见是对的,电梯前室应该有一个单独的消火栓,不能和别的合用,你可以查规范。
回复
9楼
消防电梯前室设消火栓,供消防队员开路之用,没规定要两支水柱。前室一般大的也就二三十平方。有点夸张吧,没听说过啊!
回复
10楼
最好把你的图发上来,楼主。
回复
11楼
如果单纯设置两套消火栓供消防电梯使用,还没听说过。我想审图人员的意思可能是消防电梯前室单独一套供消防队员使用,另一套为了满足室内两股水柱而设置一套。
楼主最好把图发上来,这样大家才能准确判断对错。