关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题
yitongdianqi
2012年10月28日 11:05:39
来自于变压器
只看楼主

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
免费打赏
cantona
2012年10月31日 23:12:11
44楼
1. 民规7.5.3条,四极开关应用场合没有联络开关这条。
2. 变电所做了等电位联结,没必要为检修安全设置四极开关,N排与变电所内地板是等电位的,不会发生电击事故。
回复
学海一帆
2012年11月01日 10:35:41
45楼

一个变电所内,两台变压器的接地肯定是一个。谁见过一个变电所两台变压器各自做自己的接地的。
回复
学海一帆
2012年11月01日 10:36:13
46楼

一个变电所内,两台变压器的接地肯定是一个。谁见过一个变电所两台变压器各自做自己的接地的。
回复
fsfs321654
2012年11月01日 11:53:06
47楼
技术措施里面TN-S系统 转换开关 用4极
回复
wshuiyu
2012年11月01日 13:26:29
48楼
四川大院,出图全是四极。
回复
liubaoyun123
2012年11月02日 09:18:57
49楼
回复
电工小龙
2012年11月02日 09:29:17
50楼
低压侧设联络开关?
回复
amy108
2012年11月02日 09:34:07
51楼
这个问题难搞啊
回复
zhangye_999
2012年11月02日 10:26:05
52楼
我见过许多配电联络都是三极的
回复
loyal7
2012年11月02日 12:36:31
53楼
关键是一点接地。用三极断路器,连通两台变压器中性点是PEN线,不是N线,然后PEN线一点接地,PEN线是不能断开的。