关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定

关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
免费打赏
zhouxf_21
2012年10月31日 11:01:17
34楼
用3级
回复
gracemh
2012年10月31日 11:37:05
35楼
首先要确定 二进线中间加母联的运行方式。一般为两进线同时带电,中间母联断开的运行方式。这样母联开关应该选4极开关,断开N极,以免产生杂散电流,用3极只是为了省钱而已,理论上不宜采用。
回复
oufeidianqi
2012年10月31日 13:21:34
36楼
我们这儿做的进线,母联都是四极开关。
回复
zdx801222
2012年10月31日 14:43:32
37楼
这是老问题了,争论不休,业内尚无定论。
个人认为,如果是一个变电所内,变压器共用接地点,则可以用三极。
如果二台变压器用不同的接地点,则必须是四极,否则会产生杂散电流。
回复
zdx801222
2012年10月31日 14:46:33
38楼


这个太霸道了,联络用四极,没有问题。两个主断没必要采用四极啊。
回复
cqtbdq01
2012年10月31日 16:04:46
39楼
支架在安装前应作防腐处理,负责就会变质,影响安全问题。还有焊接的时候要连续焊接而且安装的要稳固并且安装孔的位置要对好,不要错位。

第二,对于之间间距的设置

单线H型3000以下应该控制在大于300A小于2M,多线型的在1.0-1.5M之间;导管“HXTL”型的在1.0-1.5M之间;电缆滑车“HXDL”型的在1.0-2.0M之间.弧线段支架间距根据实际情况应<1.0M.对于悬挂件应位置正确,安装牢固,数量符合滑触线的要求。

第三,滑触线主体的安装标准

防护外壳与导体之间的间隔应该小于等于2mm;直线度与轨道中心高度允差在正负15mm之间、纵向允差在正负15mm之间;扭曲度小于15mm/10mm。

第四,伸缩器的标准

首先数量要符合滑触线的规定,其次间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量.

第五,标准的集电器安装方法
方钢之架焊接的要牢固,中心线与滑触线垂直允差±3mm。方钢支架与滑触线的尺寸,应保证集电器活动臂与滑触线主体的平行,允许范围在±3mm。集电器与滑触线平面滑动顺畅流利,符合规定压力。
第六,紧固件的安装标准
紧固螺帽的扭矩,应符合制造厂的推荐值。一般在M10-28NM或M8-12NM或M6-6.5NM
第七,电源进线
进线端牢固,不得承受拉力。
www.cqtbdq.com
回复
panrq
2012年10月31日 16:44:20
40楼
变电所内一点接地,进线主开关N线接点因氧化或接触不良断开后,,电压不平衡的同时也会造成PE线与中性点联结的中断,TN-S失去其意义,不能快速切断故障,造成事故。联络开关也一样的道理。
N线连通,一点接地的情况下应无杂散电流,N线电流各自流回中性点。
回复
jingqianyi
2012年10月31日 18:19:51
41楼
用3极,n不断开。用4极,一旦空开接触不良,N线断单相负载问题大了
回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:28:35
42楼
说的实际上是三相四线或三相五线制中的零线干线断线的问题,如果是双电源供电,干线零线断线,备供会经用户用电器回路形成380V回路,除去用电器电阻及线损外,会有280V-315V左右过电压烧坏用电器
回复
hqshqs888
2012年10月31日 21:29:28
43楼
说的实际上是三相四线或三相五线制中的零线干线断线的问题,如果是双电源供电,干线零线断线,备供会经用户用电器回路形成380V回路,除去用电器电阻及线损外,会有280V-315V左右过电压烧坏用电器,所以应用三极断路器,N线并联共用!
回复