关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
13楼
我看用3级,4级不太好
回复
14楼
比如说?
回复
15楼
正解,支持
回复
16楼
我倒是同意楼主的意见,母联应采用4极开关!如果像楼上各位说的那样,采用3极开关的话,正常情况下2个电源同时各自供电,由于N线未断开,相当于每台变压器会有2个接地点,这会在N线上产生杂散电流的!如果我没记错,3相五线系统N线是要求一点接地的吧!王老说过没必要采用4极开关吗?我这里的培训资料(原计划是王老讲的,后来开课改成黄秒庆了),资料上说的多电源系统要采用4极开关啊!
回复
17楼
3极,没见过出什么问题
回复
18楼
回复
19楼
这个问题碰到过好几次,作为成套厂应该有法语权啦哦,现在电力局有要求2台变压器,有母联一定要强制用4极开关,必须是3台开关为4极,否则你就死定了,电监会的有权利叫你通不了电。
回复
20楼
所以这个问题不需要讨论
回复
22楼
用3极的断路器,N线短接,首先考虑保持N线短接防止N先断线造成电压不平衡。其次考虑投资,4极开关要比3极开关贵。
回复
23楼
学习了,我们这的一贯做法也是3极开关,但是理论不清楚····
回复