关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
关于一个配电室两台变压器供电,联络柜中开关选择3或4级的问题,最近设计一配电室,两变压器供电,查资料认为母联设置4级开关比较稳妥,但王老曾说没必要,大家有没有比较系统的规定
2楼
380/220V系统是中性点直接接地的系统,二台变压器供电的分段母线中有联络开关,宜选用三极断路器,把N排直接连通!N线增加接点是没有好处的,因为变压器中性点是直接接地的,在联络开关上分断(或用四极时因故N线接触不良),流回变压器中性点的N线电流还是可以通过工作接地到变压器的,这样,会使“单相短路(接地)保护”误动作的!!
如果下面配出开关用四极,我们那里(现已全部改成3极)以前出过故障,因开关上N极接触不良,把家属区这路线下2/3家庭的电器因过电压烧坏!!!
回复
3楼
请问区管N极接触不良为什么会过电压呢?
回复
4楼
用三极,四季极开关不要滥用。
回复
5楼
“N极接触不良为什么会过电压呢?”
这是电学基本知识,我不分析了好不好?其他朋友可以发表意见。
回复
6楼
同室的两台变压器各自接地N母线短联,二台变压器供电的分段母线中有联络开关必定为3极的。如果使用4极必定N母线之间要断开,不同出线回路的回流毕经过4极断路器的N后才能连接,如母联柜开关未闭合不同的回流在N母线的电压是不同的势必造成两台变压器的N电压不同,再到变压器N的接地线路一般1/5载流量有限啊,要出问题的。
回复
8楼
详见《建筑物电气装置500问》P137 17.9
回复
9楼
确实,有些场合里,N极中间多了断路点,不太合适的,故障问题隐患多一道,
回复
10楼
敢情如此的话,有些观点就要改变
回复
11楼
回复
12楼
用3级,4级不行。
回复