急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?
lgf860
lgf860 Lv.9
2012年10月27日 15:07:38
来自于变压器
只看楼主

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。如不合适将计算方法写出用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流 1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71

急!急!急!380V140KW水泵电机需配多大的变压器?

要求变压器10KV变380V 选400KVA的变压器是否合适。
如不合适将计算方法写出


用电设备组名称 总功率 需要系数 功率因数 额定电压 设备相序 视在功率 有功功率 无功功率 计算电流
1 140 0.80 0.80 380 三相 140.00 112.00 84.00 212.71
免费打赏
wangjiehua2
2012年11月07日 19:18:07
23楼
单台140KW水泵电机,如用软起或变频器启动的话200KVA就可以了,如用自耦减压启动的话200或者250KVA都可以的(自耦变压器抽头接在60%),至于有说考虑直接启动变压器选大点,我认为对机械设备冲击太大,就不考虑了。不管选多大变压器电容补偿是必须的,估计16KVA*5组,0.95功率因素没压力。个人意见,请同行指正
回复
electricity
2012年11月09日 13:55:46
24楼
大家都是什么水平啊,还800KVA!楼主没有说清你这变压器是不是只带这一个140KW,如果是,功率因数按0.85算,那么200KVA变压器足够了!而且是电机全压启动,不需要什么变频软起。这就是变压器-电动机组的概念,一对一的概念。和降压启动一个道理。
回复
zai_dd
2012年11月09日 15:31:01
25楼
刚才手残计算了一下,如果这台变压器只是接电动机,没有照明等其他负荷,用200KVA的变压器算下来,140KW电机直接启动的时候母线压降大概88.9%,电动机端的电压86%以上。

这是一个典型的变压器-电动机组的回路,只需要变压器的容量大于电动机容量就可以了,如果是经常启动或者重载启动,变压器的容量应比电动机容量大10~30%。这个在《工业与民用配电设计手册》第三版的P270可以找到依据。

楼上的朋友说得很好。
回复
高低压电气成套
2012年11月09日 19:43:31
26楼
250KVA,软启动或者自偶降压起动
回复

相关推荐

APP内打开