在暖通供回水管上,设置了旁通电动阀,但是那个管径怎么变小了,请问这个有什么比例还是有什么参照依据?
在暖通供回水管上,设置了旁通电动阀,但是那个管径怎么变小了,请问这个有什么比例还是有什么参照依据?
12楼
混水电动阀比较好,学习
回复
13楼
学习学习!新手!
回复
14楼
跟帖学习学习
回复
15楼
冰水系統用得是壓差旁通閥,這個是冷卻水系統,是用水管溫度感測器感測水管內溫度,冬季溫度低於18度以下,即此旁通閥打開,讓冷卻水進回水進行旁通.
回复
16楼
学习一下,还不错。
回复
17楼
压差旁通阀,一般按单台机组的水量确定管径