请问下 我们做的水机,我们商场里面安装的吊顶空气处理机都没安装二通阀,现在我门怎么实施对室内温度的控制啊。
请问下 我们做的水机,我们商场里面安装的吊顶空气处理机都没安装二通阀,现在我门怎么实施对室内温度的控制啊。
2楼
靠调节风量 因为系统是定流量的
回复
3楼
怎么调节啊 ???
回复
4楼
空调加上变频及相应的温控,就可以了。
回复
5楼
能说的清楚点吗??
加上变频和温控???
回复
6楼
做个温度传感器,变频控制流量
回复
7楼
温度传感器
我以前没做过~!
它是什么样子的啊 装在分管里吗?? 怎么装啊????
回复
8楼
不装电动两通阀的是定流量的,要控制温度,你只有变风量了。最简单的是将里面的电机换成三速风的,或者就象楼上说的,换成变频的,室内温度控制器的信号作为输入,直接控制电机的转速。三速风的更简单,用一个三速开关就行了,但要注意电流的大小,合理配置开关。
回复
9楼
好实用。8楼是行家啊。不过好像一般都用2通吧
回复
10楼
变风量看似可行,实际没动脑子考虑问题
负荷低了,减少进新风吗,新风量还可以保证吗?商场基本属于密闭空间,闷比冷一点更要命!
回复