卧式空气处理机组新风入口问题!急!!
mich317
mich317 Lv.3
2012年12月06日 17:42:56
来自于中央空调
只看楼主

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!
fenglian1973
2012年12月07日 11:06:14
2楼
是严寒地区吗新风要考虑防冻?
如果新风是集中走管井的话,防冻可以集中考虑。
比如在屋面上加装热交换器。
每层新风支管接管井处是一点要加上70度的防火阀的。
而新风量的转换,需要设手动或电动调节阀,并与回风管上的阀门配合调节。
同时,考虑排风与新风的风量的相适应。
回复
chachababy
2012年12月07日 15:40:52
3楼
一个电动风阀就可以了,电动风阀加70度熔断弹簧。过渡季节设置新风开启时间就可以了,空调季节调节送回风比例。另外跟楼上有点意见不同意的是防冻措施,热交换确实是个好办法,但是热交换在大型地方做的话投资比较高,甲方可能不接受,如果考虑资金问题,可以在空调箱表冷器那加防冻开关,设低温报警。当回风和新风混合温度低于一个温度(我们设的4度)时,立刻关闭新风阀,打开表冷阀让水路循环,同时让回风百分百打开,
回复
adingkgb
2012年12月08日 15:54:34
4楼
同意楼上的意见
新风阀应该有电动执行器(受弱电BA信号控制)
另外,按照一般的‘微正压’或新风量要求,新回风阀的开度比例是需要根据情况设定的
新回风阀比例以及防冻措施这类程序,可在楼宇自控系统里做进去。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-8 16:02 编辑 ]
回复
fenglian1973
2012年12月12日 15:23:45
5楼
嗯。学习了。
有一个问题,新风通过电动阀调节风量。
是否回风可以不调节了?
板凳的帖子,最后那句“让回风阀百分百打开”是否多余?回风可以一直百分百打开,通过新风阀调节,是这样吗?
回复
lhy594607
2012年12月13日 10:00:52
6楼
电动对开多叶调节阀
70℃防烟防火阀
回复
chachababy
2012年12月14日 13:27:13
7楼
回风是有比例调节的,因为要控制新风和回风的比例,当然控制难度大,实际意义不大。我说的回风百分百打开,是指在防冻的时候,就不能让回风关闭或者部分打开,这样提升混风温度,避免盘管冻裂
回复
adingkgb
2012年12月14日 17:20:19
8楼


理论上新风阀要调解,回风阀要相应变化。但实际工作中,具体情况会有区别对待
比如单风机系统,有些机组新风口不接新风管道的(机房有对外的大型落地百叶),而回风管却很长的(新风阻力很小,回风阻力明显)。这种其实回风不关,单靠新风阀开度就能有效调节新风比例了
但如果新风管道较长,回风阻力却很小的,那么不调节会风阀开度是无法实现新风量有效调节的。

双风机系统,三风机系统和单风机系统不一样
定新风量系统和变新风量系统又不一样

但是在防冻动作时,关闭新风开足回风是防止盘管结冻的有效措施了

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-14 17:22 编辑 ]
回复
skylizhjun
2012年12月17日 21:43:13
9楼

学习了,说得很到位!
回复
y6031818
2012年12月20日 00:11:43
10楼
好帖要顶
回复
chen5470
2012年12月25日 15:53:37
11楼
首先,看来各位的帖子很受教,新风防冻问题,个人以为对新风试用电动风阀控制其量,另一方面要对新风进行预处理,如果温度真有那么低,可以考虑预热,电加热预热等,请求各位大神指正