卧式空气处理机组新风入口问题!急!!
mich317
mich317 Lv.3
2012年12月06日 17:42:56
来自于中央空调
只看楼主

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!
chenjue1986
2012年12月26日 09:50:01
12楼
第一、空调箱最好设置两个新风进口,分别设置电动开关阀,即最小新风量阀和最大新风量阀;新风集中处理,预热或者预冷。这样盘管不会动坏。
第二、一般运行的时候,最大新风阀关闭,最小新风阀开启,新风满足人员所需新风或者房间正压要求 ;回风管设置电动开关阀,与最小新风阀保持同步启闭。
第三,过渡季节采用全新风系统,最小新风阀关闭,回风关闭,最大新风阀开启,全部采用室外新风,新风量满足负荷要求。
必须注意的是,排风机需要选用双速风机,根据最小新风量和最大新风量的80%分别计算排风,选择风机型号。并且整个系统需要接入楼宇智能控制,不然手动操作会很麻烦。
回复
lceris
2012年12月26日 13:07:37
13楼
电动风阀+70度熔断温度的防火阀
回复
guojunfeng321
2012年12月26日 17:06:48
14楼
很好的帖子不错,学习了
回复
iloveyoubm34
2012年12月27日 09:51:34
15楼
很好的帖子,说的很透彻,也很全面,学习了
回复
dzafl2012
2012年12月28日 10:48:54
16楼
好帖子要顶,学习了~
回复
qing0328
2013年01月03日 09:51:57
17楼
吊顶式空调机组,可与风机盘管配套,作小范围或层间的新风补充,也可用于高层建筑、宾馆、写字楼、商场、医院等各种不同场所。