空气处理机组新风工况与回风工况问题!
shzy178
shzy178 Lv.3
2012年04月16日 11:03:14
来自于中央空调
只看楼主

一台空气处理机组! 新风工况4排管机 和回风工况4排管机(就设备而言 !不考虑使用参数)两台机是不是一样的!

一台空气处理机组! 新风工况4排管机 和回风工况4排管机(就设备而言 !不考虑使用参数)两台机是不是一样的!
免费打赏
tjktwxm
2012年04月17日 15:58:03
2楼
单纯的差别不大 新风口一般是空调机与室外换气中用到的!
.回风口和新风口不是一个风口。排风口是将室内的空气排到室外,和空调是两套设备!不能通过形造段定!但一般排风口是可以全封敝的百叶(就是在不工作时,看不到风道或室外)!工作时百叶展开!
回复
lifewinter
2012年04月17日 16:02:28
3楼
回复
fine_2009
2012年04月17日 17:41:49
4楼
当然是一样的。
回复
cnbbzz
2012年04月18日 08:27:38
5楼
除了混合段部分可能不同外,其他一样
回复
shzy178
2012年04月18日 08:36:04
6楼
谢谢! 就外观而言 基本一样! 后来明白了 是里面的排管不一样!
回复
clha
2012年04月18日 09:00:21
7楼
是这样。外观一样,排管不一样,也就是水的流程不一样。因为进风工况不一样,要保证供回水温差一样,水的流程就不一样了。
回复

相关推荐