如果空气处理机组风量选得比计算值小有什么后果?
john3218
john3218 Lv.7
2011年08月02日 17:38:36
来自于中央空调
只看楼主

一个高12m大空间,主机容量1820KW,末端是20-40台风柜,末端风量如果按公式“风量=0.83*制冷量/送回风温差”来算,算得风量320000m³/h,按6m层高换气次数5次算,得200000m³/h,假如我为了节能,冷量都一样的情况下,选风量200000m³/h,会有什么后果?

一个高12m大空间,主机容量1820KW,末端是20-40台风柜,末端风量如果按公式“风量=0.83*制冷量/送回风温差”来算,算得风量320000m³/h,按6m层高换气次数5次算,得200000m³/h,假如我为了节能,冷量都一样的情况下,选风量200000m³/h,会有什么后果?
免费打赏
snail_yin
2011年08月03日 09:04:37
2楼
为了节能?选择200000?节能的理由呢?就是风量小了,输送能耗低?
你考虑过输送同样的冷量,200000万风量的送风温度是多少?是否可以处理到?是否会结露?对冷冻水的水温是否会提出更高的要求。
楼主用焓湿图好好的画一下吧。
回复
zhongwenxunshen
2011年08月03日 11:10:50
3楼
呵呵,沙发很犀利,如果没有结露,算是大温差的话倒是可以啊,还得看一下是不是影响舒适性
回复
john3218
2011年08月03日 13:35:42
4楼
问过厂家了,选他标准回风工况的,回风温度28°C,出风温度是11.5°C,选这个工况的话,处理的是温度要求不严格的场合,水温依然是7/12°C。简而言之:每个风柜是厂家标准的,但是算出来的总风量大于选用若干台满足制冷量的标准风柜后的实际风量和,这种情况还有无必要调整为选风量小,制冷量小些的,多选50%的数量?

[ 本帖最后由 john3218 于 2011-8-3 13:50 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开