高大厂房的空气处理机组循环风量,制冷量,水流量的关系
john3218
john3218 Lv.7
2011年07月29日 20:45:43
来自于中央空调
只看楼主

还是那个高11m,6000㎡的厂房,设计1:循环风量按规范每小时换气次数5次(可是规范都说了高大建筑风量按冷量计算),于是得出选42台8000风的风柜,其中4台全新风工况,全新风工况的一台压损22m。选的回风风柜是回风温度27°C的标准风柜,单台制冷量是60.2KW,水流量2.88L/S,机和机的中心距只有4.5m。设计2,按制冷量的1/8算的循环风量,选20台该厂家10000风的风柜,其中2台全新风工况,全新风工况一台压损只有5m,按28°C回风工况对应的制冷量选,该机制冷量103.6KW,水流量4.95L/S,机和机的中心距9m。

注:厂家的风柜只有回风工况和新风工况的构造不同,回风工况从26°C~29°C,同是回风工况或新风工况,制冷量之和水流量有关,都是0.172的关系,水流量调大了,制冷量就大,调小了,就小。
john3218
2011年07月31日 11:06:24
2楼
简化下:循环风量大家怎么选择~~规范上有两种:
1、5次换气次数,
2、按制冷量算,不需5次换气次数。
回复
jb5106
2011年08月01日 10:16:45
3楼
应按除热湿负荷计算得出送风量,你那个制冷量/8是什么回事?送风、室内焓差?
回复
danlucky
2011年08月01日 11:04:19
4楼
进来学习,进来学习。。。
回复
crazy_123456
2011年08月01日 15:24:42
5楼
对此类高大车间空调可以实施分层中央空调设计,采用喷口送风形式即可满足要求;对于设计的空调参数精度要求不知几何,好像换气次数5次不够~
回复
一吟一咏
2011年08月01日 15:39:14
6楼
按负荷选取冷量 然后拿按人数、环境要求选新风,这样算出来风量比较小
按换气次数算都很大
回复
john3218
2011年08月01日 21:00:39
7楼
要求不高的,+-1°就行,规范说5次换气次数,这样理解算了:按层高6m的5次换气次数,也就200000风量,和经验差不多,没必要真按12m 的层高算5次换气次数吧?
回复
gu79187
2012年10月10日 16:42:35
8楼

请问LZ是怎么处理此项目的?
回复