大家都来讨论一下,关于空气处理机组的新风工况和回风工况这两种工况下的制冷量相差很大,设计选型的时候有一种情况不知道该怎么选了经常会选择吊顶式的空气处理机组,机组安装在靠外墙的那一侧,会接一段风管到室外取新风,同时会安装回风口,这种情况的时候,我不知道究竟该按照哪种工况来选择机组了,主要是这两种工况下的冷量相差太大了请教各位大侠们了!
大家都来讨论一下,关于空气处理机组的新风工况和回风工况
这两种工况下的制冷量相差很大,设计选型的时候有一种情况不知道该怎么选了
经常会选择吊顶式的空气处理机组,机组安装在靠外墙的那一侧,会接一段风管到室外取新风,同时会安装回风口,这种情况的时候,我不知道究竟该按照哪种工况来选择机组了,主要是这两种工况下的冷量相差太大了
请教各位大侠们了!
2楼
首先你要确定选择的机组的用途.
新风机组:不带室内负荷只供处理后的新风,室内负荷交于他的小伙伴-----风机盘管;
空调机组:及带负荷又带新风。
所以你要确定选择的机组的用途.
回复
3楼
新风机组的工况要大于空调机组。
因为它要处理空气中全部焓值。
回复
4楼
在选择时,一、注意以冷量为主,但同时必须兼顾风量;二、机外余压也是必须考虑的。
回复
5楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-3-12 16:54 首先你要确定选择的机组的用途.新风机组:不带室内负荷只供处理后的新风,室内负荷交于他的小伙伴—–风 …多谢大师点评,我要选择的是空调机组,您说要兼顾冷量和风量,我要问的是这个冷量是按照新风工况来选呢还是按照回风工况来选呢?
回复
6楼
一般来说按新风工况选择!
回复
7楼
根据你的设计方案,确定该机组的运行模式和新风比,如果不是换季变新风运行,新风比是固定的。
冷负荷是根据处理过程计算确定,盘管的选择即不是新风工况也不是回风工况,是根据新、回风的混合状态点来选择盘管大小。
回复
8楼
ky1379 发表于 2014-3-13 10:07 根据你的设计方案,确定该机组的运行模式和新风比,如果不是换季变新风运行,新风比是固定的。冷负荷是根 …谢谢,我懂了
回复
9楼
路过 学习了:):):):)
回复
10楼
师傅没教过吗?进出风的焓差×风量=冷量,提供冷量、风量、余压给设备厂家。有经验的也可以根据样本修正
回复
11楼
zys0000 发表于 2014-3-13 22:30 师傅没教过吗?进出风的焓差×风量=冷量,提供冷量、风量、余压给设备厂家。有经验的也可以根据样本修正多谢指点,我没有师傅教,所以在这上面问