风机盘管电动二通阀问题
heidou110
heidou110 Lv.2
2010年08月19日 20:55:58
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰

今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
cnbbzz
2010年08月20日 07:57:57
2楼
不装电动二通阀,风机盘管为啥会结冰?
回复
likeyue100
2010年08月20日 12:18:37
3楼
人才啊,电动二通阀在变流量系统中用得到。在定流量系统中用不到电动二通阀。现在好多小工程都是定流量系统,所以你会看到风盘前没有电动二通阀,水盘的进水温度一般为7摄氏度,怎么会结冰呢。
回复
caijianwang
2010年08月20日 12:46:24
4楼
老大,结冰要到0度啊,水系统出水温度至少是7度,到风机盘管那里,要大于7度,哪会结冰啊
回复
creative_21cn
2010年08月20日 15:43:29
5楼
原帖由 likeyue100 于 2010-8-20 12:18 发表
人才啊,电动二通阀在变流量系统中用得到。在定流量系统中用不到电动二通阀。现在好多小工程都是定流量系统,所以你会看到风盘前没有电动二通阀,水盘的进水温度一般为7摄氏度,怎么会结冰呢。

定流量系统是指主机侧定流量,末端还是变流量的,如果末端也是定流量那么就得用三通阀了
大家有没有在风机盘管上用过电磁阀,和电动二通阀比有哪些优缺点
回复
mengyuan0415
2010年08月21日 17:26:00
6楼
有创意,电动二通阀加液晶显示的温控器的安装能够实现房间温度的自动控制,当到达设定温度时,温度传感器通过感知回风温度从而自动切断冷媒水的供给。
回复
louerjj
2010年08月22日 00:36:01
7楼
目前在作者方面的项目,希望有时间能交流沟通下,共同进步哈
回复
zsyooo
2010年08月22日 14:53:38
8楼
风机盘管不装电动二通阀,风机盘管不会结冰,只会结冷凝水。
电动二通阀现在有二线的和三线的,三线的要好点。因为用的是球阀,阻流小。
回复
adingkgb
2010年08月22日 16:58:48
9楼
冷水机组的额定出水温度一般就是7度,输送到末端怎么可能会结冰呢?:o
回复
kk82521169
2010年08月22日 18:07:20
10楼
都是人才
你物理老师什么水平我就不说了
回复
ticenluo2008
2010年08月22日 21:03:01
11楼
楼主不是做暖通?
回复