今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
12楼
结冰你的主机也坏了
回复
13楼
不知道8楼你说的三线和电磁阀阀体是球阀有什么关系?我们现在工地用的是西门子的阀,三线的,是截止阀。
回复
14楼
请问一下8楼的,电动二通阀两线、三线是什么意思,有些什么区别
回复
15楼
末端不会结冰
回复
16楼
三线和两线,与阀体没多大关系的,只是控制不一样。两线为一零一火两线,输电开弹簧复位;三线是两火一零,输电开,输电关。:lol
回复
17楼
跟装不装二通阀没关系。
回复
18楼
这种情况也是有的,定流量的就不用两通阀了
回复
19楼
不装电动二通阀,初期投资成本会低,但并不节能,而且房间温度不好控制。至于结冰,你就不要杞人忧天呢!
回复
20楼
楼上都是高人,学习了
回复
21楼
结冰要到0度啊,中央空调水系统出水温度最低是7度,到风机盘管那里,要高于7度,是不会结冰的。再说啦。电动阀装与不装与结冰没有联系。
回复