风机盘管电动二通阀问题
heidou110
heidou110 Lv.2
2010年08月19日 20:55:58
来自于中央空调
只看楼主

今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰

今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
免费打赏
yh9202
2010年08月24日 20:38:01
22楼
装电动二通阀是为了实现通过温控面板控制风机盘管吧。
回复
swoline
2010年08月24日 21:28:27
23楼
现在的风机盘管对房间的温度控制,是通过调节电动阀的开度来实现送风温度的改变,而风机盘管风机本身的风量是不变的,所以呢,如果不加电动阀的话,如果房间负荷计算不准确,那就有问题了,所以呢,一般都是加的,可以实现各房间的独立控制,而对整个系统来说,水泵的流量是不变的,当然了,末端阻力的变化,也会引起水泵流量以及扬程的改变,就说这么多了,打字太累
回复
chenjunbo-888
2010年08月24日 21:52:15
24楼
我做的工程一般都不安装电动二通阀,投资成本高,竞争这么厉害,成本太高不好谈的。
楼主也是人才,结冰就成冰箱了。
回复
guyeye871128
2010年08月25日 13:40:18
25楼
不会结冻
有很多私人家为了省钱都没装
规范和图集上是要求必须装
回复
wh251598064
2010年08月25日 13:45:17
26楼
上帝 给我一个支点啊
回复
大牛1979
2010年08月25日 13:57:56
27楼
显而易见,肯定不会。控制问题!!
回复
wh251598064
2010年08月25日 14:09:11
28楼
来拿土木币的
回复
枪骑兵81
2010年08月25日 15:27:24
29楼
电动二通阀加液晶显示的温控器的安装能够实现房间温度的自动控制,当到达设定温度时,温度传感器通过感知回风温度从而自动切断冷媒水的供给。有些小工程是不装的,只有一个三速开关。
回复
chengshiguyi
2010年08月25日 16:21:51
30楼
不装电动二通阀,初期投资成本会低,但并不节能,而且房间温度不好控制。至于结冰,你就不要杞人忧天呢!:Q
回复
dwjgx009
2010年08月25日 21:00:44
31楼
现在设计小型风盘都不采用电子二通阀,如果采用组合式空调机,要求必须设计与安装!若是要求恒温与恒湿的空调机房(比如实验室,计算机房等精密仪器室)小型风盘也得设计电子二通阀!