RT,动态流量平衡阀与电动二通阀有什么区别?我只知道它们都是调节流量的,一个是通过温差调节,一个是通过压差调节,在异程系统中,哪种调节更适合?
RT,动态流量平衡阀与电动二通阀有什么区别?我只知道它们都是调节流量的,一个是通过温差调节,一个是通过压差调节,在异程系统中,哪种调节更适合?
2楼
动态流量平衡阀主要用于干管上,如每层装一个。而二通阀主要装在主机或末端!
回复
3楼
动态流量平衡阀,也叫限流阀,可以在系统压力波动(变大)的时间确保管道的流量恒定,
一般用于定流量设备或系统上是可以的,但不适用于变流量系统,楼上兄弟说每层楼装一个,我觉得有点片面,如果楼层是定流量的(如板换或相同设备)应该是可以的,如果的末端设备(空调箱或盘管)那就没有太大的作用了,同时口径小的动态流量平衡阀很容易出现堵塞的现象,国人的施工及运行水质管理,你懂的。。。
而电动二通阀是自控系统里的,两都不同概念,二通阀是按末端的的负荷情况开关或调整开度来管理通过的冷冻水,所以差异很大的。。。
回复
4楼
谁说不能用于变流量系统的,你有木有见过动态平衡阀
回复