急死!求购动态流量平衡阀,求教有关知识!!
hunningtu
hunningtu Lv.2
2005年08月27日 09:15:18
只看楼主

大家好. 由于采暖系统严重水力失调,今年已经决定投资改造,全部采暖入户口装设动态流量平衡阀.我查阅了大量资料,认为动态流量平衡阀(自力式流量平衡阀)能够起到锁定流量的作用,从起原理上根本上能解决水力失调问题.可是仍有许多疑惑,繁请大家指点. 一 既然是动态的,其阀芯应该也是动态的,就是当阀前压差发生变化的时候能够自动开大或关小阀门,必然要有一个探测压差变化的压力信号管与阀体相连以适时地传递压差信号来达到稳定流量的目的.可是,昨天去包头去现场看了一个在用的自力式流量平衡阀,并没发现有压力信号管相连.

大家好.
由于采暖系统严重水力失调,今年已经决定投资改造,全部采暖入户口装设动态流量平衡阀.
我查阅了大量资料,认为动态流量平衡阀(自力式流量平衡阀)能够起到锁定流量的作用,从起原理上根本上能解决水力失调问题.可是仍有许多疑惑,繁请大家指点.

一 既然是动态的,其阀芯应该也是动态的,就是当阀前压差发生变化的时候能够自动开大或关小阀门,必然要有一个探测压差变化的压力信号管与阀体相连以适时地传递压差信号来达到稳定流量的目的.可是,昨天去包头去现场看了一个在用的自力式流量平衡阀,并没发现有压力信号管相连.

二 有人说该种阀门有压力使用范围,是不是阀前压差波动范围超过了使用范围就会失灵?

三 该种阀门的灵敏度如何,误差有多大?

四 有没有使用时间较长的,其使用寿命如何,如何保养?

五 价格如何,欢迎经销商或厂家联系我,加我QQ329220385或发邮件329220385@qq.com

另外,内蒙古有没有暖通群号码,有谁知道告诉我啊!
免费打赏
hunningtu
2005年08月27日 10:10:32
2楼
怎么没有人回答?是我长的不帅?
回复
shigu
2005年08月27日 21:45:11
3楼
请提问前利用论坛搜索功能
我先给你个链接希望有用
http://co.163.com/forum/content/165_139551_1.htm
另外,如果你是学暖通的应该学过调节阀的知识,在《供暖通风设计手册》中有,那是现在名目繁多的各类调节类阀门的原理性的东西。掌握之后,无论名称变幻还是什么执行形式,万变不离其宗。
回复
roamer
2005年08月29日 11:23:59
4楼
自力式平衡阀自动调节流量的有效范围取决于工作弹簧的性能。一般自力式平衡阀前后压差在20—300kPa的范围内能按设定值有效控制流量。当压小于20kPa时,控制流量达不到设定值;压差超过300kPa时,可能产生噪音。
回复
bjfangke
2006年12月26日 08:05:58
5楼
采暖系统一般用所谓的自力式平衡阀,应该是自力式压差平衡阀。顾名思义,用在你采暖入口,恒定各入口压差。
空调水系统才用动态流量平衡阀
回复
bjfangke
2006年12月26日 08:06:26
6楼
声讨:
欧文托普北京公司没有诚信。
事先的承诺,签订合同后就编造各种理由推托拒不履行。
第一次遇到行事如此卑劣的销售商。
不知道各位同行是否遇到类似情况?曝光一下,以后在不用他们产品了
回复
zjxuyulin
2006年12月27日 15:47:12
7楼
您如急需了解动态平衡阀的工作及相关技术问题,可以致电我公司或本公司网站:13456719818:www.spf-16.com