电动可调式动态流量平衡阀的相关讨论
yun40
yun40 Lv.4
2012年08月15日 17:09:54
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一个项目,在制冷及供热系统中使用了电动可调式动态流量平衡阀。刚好这两天一篇关于电动可调式动态流量平衡阀的论文,应该说是我不够专业,没有完全理解。关于它在系统中的实际作用有多大?如何计选取?如果需要,那它的安装位置一般在那些部位?还希望前辈们能多给些资料,传授点经验!另外我看设计院图纸中一次泵变流量系统中,并没有考虑设置电动可调式动态流量平衡阀。

最近接触一个项目,在制冷及供热系统中使用了电动可调式动态流量平衡阀。刚好这两天一篇关于电动可调式动态流量平衡阀的论文,应该说是我不够专业,没有完全理解。关于它在系统中的实际作用有多大?如何计选取?如果需要,那它的安装位置一般在那些部位?还希望前辈们能多给些资料,传授点经验!
另外我看设计院图纸中一次泵变流量系统中,并没有考虑设置电动可调式动态流量平衡阀。
yun40
2012年08月15日 17:15:00
2楼
沙发没人坐,自己坐!
回复
nj_kisen
2012年08月18日 11:25:12
3楼
不建议使用电动平衡阀,平衡阀只是个解决水力问题的工具。
回复
php19821983
2012年08月20日 17:40:29
4楼
字眼解释:
平衡阀+电动可调就出来了这个阀:电动可调式动态流量平衡阀

但不建议用,
1成本贵
2阀权度,不在压差范围内,起不到调节效果。
3、真正地平衡是压差平衡。 就跟电路样,各并联回路电阻相当。
回复
adingkgb
2012年08月21日 13:20:22
5楼
现在采用这种阀的也不少了
在AHU机组回水阀上安装这种有动态平衡作用的电动调节阀,可以缓解动态失调的问题。

至于阀权度,这个是设计以及选型时就要考虑并确定的。一般阀权度控制在0.3-0.5之间(阀权度过小,流量调节性能不够、阀权度过大,阀门阻力过大,消耗水泵扬程很大),阀门流量特性最好是等百分比型的,并根据阀门的KV值确定水泵所需扬程。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-8-21 13:33 编辑 ]
回复
litiger2002
2012年08月21日 15:46:11
6楼
平衡阀一般用于初调节。动态阀用于变流量系统,如定压差阀,配合变频泵使用。
回复
adingkgb
2012年08月21日 17:24:49
7楼

定频泵系统同样可以采用动态平衡调节阀的
回复
浩叔聊机电
2012年08月29日 14:22:07
8楼
各个楼层都说得非常好,那我只能回答楼主的一个最简单的问题了。
安装在空调回水管上。
回复
yun40
2012年09月14日 14:43:59
9楼

我看设计院图纸在水泵出口安装的流量型动态平衡阀,也没有说是电动的。
回复
pdzhou
2012年09月19日 14:28:22
10楼
嗯,回水,安装位置很重要。