动态流量平衡阀与动态压差平衡阀
lrs23230
lrs23230 Lv.3
2006年05月22日 10:50:14
来自于中央空调
只看楼主

动态流量平衡阀与动态压差平衡阀分别应用于何种情形?二者的原理相同,只是控制对象不同?请高手指点

动态流量平衡阀与动态压差平衡阀分别应用于何种情形?二者的原理相同,只是控制对象不同?请高手指点
免费打赏
zzp217@co163
2006年05月26日 09:17:50
2楼
两者的原理完全不同,动态流量平衡阀控制被控管路的流量不变,动态压差平衡阀控制被控两点间的压差恒定。在空调水系统中,动态压差平衡阀是解决水系统平衡和节能的完美方案,但是应注意动态压差平衡阀的接法;动态流量平衡阀一定不能用在空调水系统中,因为其流量不可变,即空调供冷量不可调。
回复
dalian745
2006年07月04日 16:12:15
3楼
请问这两种平衡阀的价格大约为多少?以DN300为例,请哪位知道的兄弟帮忙一下
回复
dalian745
2006年07月04日 16:16:31
4楼
我现在遇到一个工程,采用2台主机、3台冷却塔,设计院在做空调冷却水系统设计时,采用干管式,即只采用了一根总冷却水管,但为了保证通过主机的水量平衡,设置了动态流量平衡阀,2楼的兄弟,这样做不好吗?不行吗?请各方高手来指点一下,谢谢!
回复
lrs23230
2006年07月06日 09:42:45
5楼
谢谢2楼的朋友,好久没来看了,都忘记了。四楼的朋友发个图看看好吗
回复
bjfangke
2006年12月26日 07:53:57
6楼


你说的不太对哦,动态流量平衡阀当然是用在空调水系统中的,因为它水力平衡效果好,特别是用户端负荷变化、冬夏两季冷热水流量不同情况下
回复
blackeye
2006年12月26日 11:51:05
7楼
同意6楼的意见。2楼的有关说法不正确。
回复
helped_001
2007年01月02日 21:05:14
8楼
我在这里也请教一下,我同学告诉我在新风机组或者组合式空调机组上一般都用比例积分阀,我查了一下电子样本,比例积分阀好像还有用在风系统上的,也没看懂什么原理,至于水系统也好风系统也好,我们该怎么选择?还要我们定比例积分量么?
回复
hh-1977
2008年09月25日 09:55:21
9楼
搞糊涂了,也不知道到底应不应该用在空调系统末端了!!
回复
yuliang0111
2008年10月11日 14:42:27
10楼
动态流量平衡阀一定不能用在空调水系统中,因为其流量不可变,即空调供冷量不可调。
回复

相关推荐

APP内打开