电动二通阀打到手动状态,比列积分温度控制器关闭,会出现什么情况?打开又会出现什么情况?
电动二通阀打到手动状态,比列积分温度控制器关闭,会出现什么情况?打开又会出现什么情况?
2楼
和很多东西有关,你的原水的温度、水量,热源或冷源的温度、管径、压力差。没条件说不清楚的。
温控阀一般是调节阀自动调节开度,电动的打到手动应该是保持最后开度,如果带自动复位的话就看是常开还是常闭,不能调节流量的时候温度不是上升就是下降,除非原水的流量和温度一点都不变,温控阀过流量又正好匹配。
手动打开就是热源或冷源在这个系统里的最大量
不知道你是不是发现换热器出口温度不够,想要试试板换的极限换热能力,如果是这样的话可以这么操作。如果不是的话最好不要在没人监控的情况下这么干
回复
3楼
我们这自动的坏了,目前还没用修好,所以一直是手动的,也就是电动二通阀是常开状态的,但是我们工程师要求必须把比列积分温度控制器关了,我在想既然都打成手动了,电动二通阀常开,那温控器开与关还有用吗?
回复
4楼
应该没什么影响,既然你已经打手动了,那个控制器开着也没用。
不过就安全上来讲,在没修好之前最好是关掉,因为怕有人误操作又打回自动
回复