暖气片供回水大温差的温度控制?
co1423795822177
2015年09月23日 10:08:35
来自于采暖供热
只看楼主

改造项目室内暖气片不动,加大供回水温差到70/35°C,是否可行?循环水泵做变频控制。

改造项目室内暖气片不动,加大供回水温差到70/35°C,是否可行?循环水泵做变频控制。
免费打赏
co1423795822177
2015年09月23日 10:15:16
2楼
按国标95/70°C供暖,锅炉工作时间一般只有30~60%,如果改用70/35°C的供回水,采用变频水泵做变流量系统,是否可行?请各位高手指教!!!
回复
h191639209
2015年09月29日 21:25:45
3楼
35度没戏,一般供暖室内温度都有20度以上,你水流速得多慢才能换得到
回复
gujihao008
2015年09月29日 23:31:19
4楼
鏁g儹鍣ㄧ殑鏁g儹鎬ц兘涓昏涓庝緵鍥炴按娓╁害鐨勫钩鍧囧
回复
c19891024hen
2015年12月25日 10:23:54
5楼
以办公会水温度都降低了
回复
qq_1450770312572
2015年12月25日 10:53:48
6楼
问题是你改变了温度。加大流量 保证你的热量供应,但是换热设备是否能够这些低温水的热量,这才是关键
回复
陈大亮
2015年12月25日 17:32:53
7楼
概念不清楚,流量和水温降是以室内散热器的散热量为前提的,原设计是95/70差25度,那这个改造的水温差也要求是25度的。而且流量和原流量是一样的。当然由于供回水温度低了,散热器的平均温度降低了,散热量减少了;如果房间的热负荷还和原来的一样,就必须加大散热器面积,如果房间节能改造热负荷降低,可能不需要加大散热器面积也可。这时供回水温差就应该小于25度,比方说70/55度或者70/50度,至于流量一般会变大。就是cm(t1-t2)和KF(T1-T2)的问题。
回复
fiiui
2016年01月09日 12:29:13
8楼
可以尝试一下。
1.根据温差和负荷算流量。
2.根据流量及压差算kv.
3.暖气片有自动恒温头,本来就是变流量系统。流量的变化会导致温差的变化 。
回复